DZ47-60小型断路器进线和出线可以反接吗
flying6wind
2007年05月25日 08:52:19
来自于断路器
只看楼主

DZ47-60小型断路器进线和出线可以反接吗?

DZ47-60小型断路器进线和出线可以反接吗?
免费打赏
linx8849
2007年05月26日 12:35:45
12楼
不可以,和分断能力有关,有的微断是可以反接的(下进线),不过DZ47好象不行。
就是可以反接,最好还是按常规做,一是安全,另外如果换一个厂家就不行了。
回复
jhl_586
2007年05月26日 21:24:01
13楼
不可以的.里面的保护装置就起不到保护作用了.
回复
yanwwabc
2007年05月26日 21:58:22
14楼
不可以,一是影响灭弧能力,二是有安全隐患
回复
chenggao
2007年05月26日 21:59:14
15楼
快加西北建筑电气设计群吧 群号40750813 专业的建筑电气设计群,学习讨论建筑方面的强弱电设计
回复
zhoushu8
2007年05月26日 22:40:03
16楼
楼主的意思是反接开关还能不能正常动作,其他人就讨论反接符合不符合规范,晕死
回复
coca2006
2007年05月26日 23:21:29
17楼
同意,不可以,一是影响灭弧能力,二是有安全隐患
可以反接的都有说明,例如西门子的
回复
gongwanni
2007年05月26日 23:45:14
18楼
DZ47小型断路器是塑料外壳,其内部结构是不带专门的灭弧装置的,只是用各个独立的腔室分开各极(或称相),在电弧没有烧坏极间隔板时,下接和反接是没有灭弧差别的,反接并在电弧烧坏极间隔板时,有可能产生相间拉弧,事故扩大。但不是影响灭弧能力。
二是反接确实有安全隐患,一般常规是上进线,不知情的会误以为开断后下侧无电。
通过分析DZ47的结构可以发现,反接线保护是起作用的,开断能力不变
回复
mettlerr
2007年05月27日 10:08:59
19楼
一般都是不可以的,在功能上和安全上都不能和原来相比
回复
shaoqingjiang
2007年05月27日 12:54:10
20楼
从使用上讲,对于这种无专门灭护罩的小型断路器,正反接线是一样的,并且保护也起作用,性能基本没有差别。但从安全和规范上讲,是不行的。
回复
flying6wind
2007年05月29日 10:56:48
21楼
从使用上讲,对于这种无专门灭护罩的小型断路器,正反接线是一样的,并且保护也起作用,性能基本没有差别。但从安全和规范上讲,是不行的。

说的好啊
回复