一组信号阀可以管多少面积
xx_416
xx_416 Lv.2
2007年05月25日 10:05:18
只看楼主

厂房火灾危险等级属于中危险等级二级喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80 喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?期待中......

厂房
火灾危险等级属于中危险等级二级
喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80
喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.
共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头

请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?

期待中......
免费打赏
sniper.kim
2008年05月13日 23:18:35
12楼
建议对开始系统好好熟悉下:)
回复
sniper.kim
2008年05月13日 23:19:24
13楼
PS:最好和电气专业咨询下,好让自己对自动喷淋到底怎么回事有个了解,这样就明白信号阀,水流指示器在整个系统中怎么运行锝
回复
zzx1354
2008年05月22日 17:54:29
14楼

就这个好!
你这个工程有4层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头
每个报警阀控制的喷头数不大于800个,要设4个湿式报警阀的
每个防火分区分别设置一个水流指示器和信号阀.
回复