室外热力管网哪些地方需要设阀门井啊?
lily16
lily16 Lv.2
2007年05月25日 14:13:51
来自于采暖供热
只看楼主

直埋的室外热力管网哪些地方需要设阀门井啊?

直埋的室外热力管网哪些地方需要设阀门井啊?
免费打赏
guolei12344
2007年05月25日 21:56:14
2楼
比如出户的时候设置法门井啊,再就是接建筑物采暖管道的时候都应该设置啊
回复
zlkytpp
2007年05月26日 08:27:57
3楼
入户应设单元入户井,各个支线应设支线阀门井,一般一个支线阀门井控制2-3个楼的用户,超过DN150的支线应单独设大支线阀门井,出热力站的母管应设总门
回复
somebody665
2007年05月26日 10:34:18
4楼
外网阀门井的设置原则
1、流量的调控
2、维修使用

长距离外网管道,在一定距离设维修时使用的阀门井;在控制各大环路的分支处,设阀门井;在入户处,设阀门井。

维修阀门井,外网出现漏失时,可分段关闭,减少水量损失;
控制阀门井,当一环出现问题时,不会影响其他环路的正常使用。
回复
lily16
2007年05月30日 20:17:37
5楼
哦~懂了,谢谢各位

直线段管网我隔60米设一个差不多吧?