振型个数?
xtx328
xtx328 Lv.2
2007年05月25日 15:31:44
只看楼主

框架结构做抗震验算时,怎样计算振型个数?就比较规则的五层框架结构,振型个数应该取几个呢?又怎样判断取的是否正确呢?

框架结构做抗震验算时,怎样计算振型个数?就比较规则的五层框架结构,振型个数应该取几个呢?又怎样判断取的是否正确呢?
免费打赏
lzf303893
2007年05月25日 17:10:19
2楼
振型数取楼层数即可!
回复
lgyhk
2007年05月25日 18:00:58
3楼
振型如何取.
回复
杨晓亮
2007年05月25日 20:26:23
4楼
我一般3、4层的就取6了,高层一般取18就走了
觉得取多了也没什么意义,算得还慢,33层的取18也够97%了
回复
bhelen
2007年05月26日 13:26:37
5楼
保证有效质量系数大于0.9即可
回复
lssmm43225
2007年05月26日 21:53:19
6楼

嗯嗯,学到了,谢谢,我们这里非抗震地区,不是很清楚这个。。。
回复
li_00408
2007年06月07日 14:05:18
7楼
这个参数需要根据工程的实际情况来选择。对于一般工程,不少于9个。但如果是2层的结构,最多也就是6个,因为每层只有三个自由度,两层就是6个。对复杂、多塔、平面不规则的就要多选,一般要求“有效质量系数”大于90%就可以了,证明我们的震型数取够了。
回复
li_00408
2007年06月07日 14:09:30
8楼
高规5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。
回复
yuyuloveyeye
2007年10月11日 10:55:18
9楼
多谢3楼和8楼两位大人的热心解答,鄙人犹如醍醐灌顶啊!
回复
yueyue1983
2007年10月11日 14:47:30
10楼
我都是每层可以取3个振型数,一般的多层建筑,我都取15。
回复
sunshine_zf
2008年02月28日 09:54:44
11楼
各方向的有效质量系数大于90%就可以了(查WZQ.OUT文件)。