2楼
如果供水温度低于100度,一般分支弯头接法即可
回复
3楼
温度低于100度,基本可以无补偿直埋敷设
回复
4楼
高温水?低温水?长直管道?还是有折点,缺条件
回复
5楼
根据直埋敷设规程计算
并结合布置管段的实际布置情况确定
一般循环温差小于130度(详见05R410,P12页最大允许循环温差)的长直管段均允许进行无补偿直埋敷设。
但是注意,此处是针对长直管段的,另外
你需要对所有弯头和三通校核,如果校核不过
有可能在弯头和三通处增设补偿器或者固定支架或者其他措施
回复
6楼
谢谢个位大侠,学习了
回复
7楼
受教了,谢谢
回复