供暖主干线直径377.直埋.是否需要设立膨胀弯

供暖主干线直径377.直埋.是否需要设立膨胀弯
免费打赏
zzxzwg
2012年10月12日 15:23:19
2楼
如果供水温度低于100度,一般分支弯头接法即可
回复
wltzhch007
2012年10月12日 16:32:38
3楼
温度低于100度,基本可以无补偿直埋敷设
回复
青花大虾
2012年10月12日 21:04:58
4楼
高温水?低温水?长直管道?还是有折点,缺条件
回复
flier_01
2012年10月13日 10:34:54
5楼
根据直埋敷设规程计算
并结合布置管段的实际布置情况确定
一般循环温差小于130度(详见05R410,P12页最大允许循环温差)的长直管段均允许进行无补偿直埋敷设。
但是注意,此处是针对长直管段的,另外
你需要对所有弯头和三通校核,如果校核不过
有可能在弯头和三通处增设补偿器或者固定支架或者其他措施
回复
dxy1066
2012年10月15日 22:22:11
6楼
谢谢个位大侠,学习了