螺杆机组冷冻水加入乙二醇能使出水温度达到0度吗?使室内温度达到10度,换气次数及单位制冷量该是多少才合理。请高手们指点。谢谢。
螺杆机组冷冻水加入乙二醇能使出水温度达到0度吗?使室内温度达到10度,换气次数及单位制冷量该是多少才合理。
请高手们指点。谢谢。
2楼
冷冻水的温度绝对可以达到0度 ,但是还要考虑你的制冷机组能力怎么样。
回复
3楼
一般的机组能直接将载冷剂改为乙二醇溶液阿?
回复
4楼
不可以直接改的,压缩机为专用的低温压缩机.乙二纯溶液的入口在0度左右,出口在-5度左右,冷凝器是30~35
回复
5楼
没有试过 ,理论上讲是可以的,不过乙二醇不是制冷剂,而是用作冷媒的。
回复
6楼
对于螺杆机组,一般冷冻机到2度左右低压会保护,所有要做到0度,要更换保护装置。另外低温机组的压比较大,如果超过压缩机的设计压比,就要做液态冷媒喷射在吸气口,与因压力低浓度低的从蒸发器回来的R22气体混合,保持压缩机吸入气体的状态不变。所以不能随便做,还是问问厂家。
回复
7楼
换气次数和制冷量由制冷负荷求得,然后再选择机组吧...怎么反过来呢?
回复