柱子钢筋下面是桩基承台,柱子大小为300X300,本来正确位置是左100,右200,现钢筋工搞反了位置,变成右200,左100,于是钢筋工对钢筋进行如下图处理,请问这样合理吗,严不严重的?
柱子钢筋下面是桩基承台,柱子大小为300X300,本来正确位置是左100,右200,现钢筋工搞反了位置,变成右200,左100,于是钢筋工对钢筋进行如下图处理,请问这样合理吗,严不严重的?
2楼
打错了,是变成左200,右100
回复
3楼
这种问题是经常有的,个别情况的话没有影响的
回复
4楼
如果结构安全等级要求高,或者柱子高度高,会有一点点影响的。为了减少钢筋在柱施工时可能产生的纵向弯曲,宜采用较粗的钢筋。结构重要的话我觉得可以按照后植入钢筋,在四个角植入一段同型号的钢筋,结构底层标高下,把柱底修大一点,保证不漏筋,最后埋入土里都是看不见的。看你钢筋这个房子不重要,一般可以直接弯了就行
回复
5楼
吓死胆小的,撑死胆大的
回复
6楼
不要怕
回复
7楼
从你柱子配筋来说 这个应该是构造柱吧 柱子不是很高的话 这样处理 应该是没太大问题的 如果结构重要的话 建议采用三楼的方法 !!
回复
8楼
300的截面就偏了200,这肯定要处理。说不处理的,真是胆大,现在的人都不怕死。你不怕死,也要为将来的住户考虑一下吧。植下钢筋不就可以,何必去冒这个险。
回复
9楼
我也遇到过同样问题,最后加4锚固直筋
回复
10楼
作为构造柱,个别的话,没有问题
回复
11楼
植筋加固,还是处理一下比较好
回复