柱子钢筋下面是桩基承台,柱子大小为300X300,本来正确位置是左100,右200,现钢筋工搞反了位置,变成右200,左100,于是钢筋工对钢筋进行如下图处理,请问这样合理吗,严不严重的?
柱子钢筋下面是桩基承台,柱子大小为300X300,本来正确位置是左100,右200,现钢筋工搞反了位置,变成右200,左100,于是钢筋工对钢筋进行如下图处理,请问这样合理吗,严不严重的?
22楼
应做植筋加强,原有的钢筋不要切割,按1:6弯过来与植筋绑扎固定。
回复
23楼
肯定要植筋的。
回复
24楼
实际不是就差100吗!虽然不合理但工地都是直接把钢筋弯曲处理,我感觉要是构造柱等就问题不大,要是结构的话还是在向弯曲方向加植筋比较合适。当然根据实际情况来吧!
回复
25楼
这位仁兄说得对
回复
26楼
请问,哪本平法图集里讲了,我找不到呢,跪求
回复
27楼
个别的肯定没事,小错误而已。
回复
28楼
根据图纸的看把柱截面加大会不会影响使用,如果不影响就加大然后在上面一层重新插筋,如果影响的话就重新植筋进行加固
回复
29楼
可以考虑加大截面,然后在上一层重新插筋,但是要考虑加大会不会有什么影响,其次就是植筋加固
回复
30楼
植筋,必须的,不要因小失大,这种通知设计单位的事情一定要满足设计自身的要求,采取最稳妥的方法,把自己设计方的风险化解掉!
回复
31楼
有点夸张啊,如果就一层的话估计问题不大
回复