我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..
我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..
2楼
200/5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈(没有说明白!看穿过互感器中心有几根线,穿过1根是1次,穿过2根是2次,依此类推.),如果穿心1次为:1:40;如果穿心2次为:1:20!!!
回复
3楼
电线从互感器上绕一圈,应该是40倍的关系.二圈是20倍的关系.主要是看穿过互感器的是几根线.
回复
4楼
主要查一下,200/5时,一次线穿多少圈
回复
5楼
这个好理解 穿心电流 的40/ 1 穿N心 那么额定电流就是 40/N 所以你的情况 穿2心 就是20/1
回复
6楼
应该先看清200/5是否为直接穿心,如是,则绕N圈用40/N计算即可。
回复
7楼
仔细看铭牌,不过绕了一圈应为2箍了。
回复
8楼
同意
回复
9楼
绕了一圈应为2箍了
回复
10楼
仔细看铭牌,不过绕了一圈应为2箍了。
dddddddddddd
回复
11楼
20/1
回复