我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..
我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..
12楼
回复
13楼
应为20倍!!
回复
14楼
很好,
通俗易懂
回复
15楼
看名牌
回复
16楼
以下是引用qingguo8410在2007-05-26 12:57:15.0发表的内容:
我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..[/quot
你说的很对了,呵呵,就是这样的
回复
17楼
200/5的互感器是40倍的,如果负荷线在互感器中过两次就是20倍了,依次类推.
回复
18楼
200/5的互感器上绕一圈,倍率应是40,一次绕两圈,倍率应是20,一次绕4圈,倍率应是10,一次绕8圈,倍率应是5。
回复
19楼
200/5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈(没有说明白!看穿过互感器中心有几根线,穿过1根是1次,穿过2根是2次,依此类推.),如果穿心1次为:1:40;如果穿心2次为:1:20!!!