请问200-5的电流互感器这样接是多少倍?
qingguo8410
2007年05月26日 12:57:15
来自于变压器
只看楼主

我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..

我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..
免费打赏
成套毛毛
2007年05月31日 07:56:24
32楼
回复
xienxuelanghu
2007年05月31日 09:41:46
33楼
不错,顶一下拉
回复
xlsfc
2007年05月31日 17:56:14
35楼
看看互感器名牌 200/5 时一次线的匝数应该是几匝,这样就知道正确答案了
回复
hucaoshizhe520
2007年05月31日 21:49:53
36楼
很简单的,就是看穿过互感器中心有几根线(设为n根),然后按200/5/n的倍率算就行了 !!
回复
qp888
2007年05月31日 23:33:23
37楼
穿心n匝,则电流互感器变比为(200/n)/5,即当n=2时,为100/5,20倍.
回复
tdx0809
2007年06月01日 20:00:25
38楼
呵呵!原来也简单,这下明白了
回复
daibailin
2007年06月01日 21:31:05
39楼
如果是一次线绕一圈是20倍,二圈的话是10倍
回复
ccy2007
2007年06月01日 21:43:32
40楼
200/5的互感器的穿芯匝数应为一匝,倍率为40,你所谓的一圈估计应为两匝,倍率应为20,应按互感器实际匝数进行安装。
回复

相关推荐

APP内打开