公司以前的一个倒霉工程,温度达标,湿度严重超标!经计算冷量不足无法除湿,因为是CLEAR关系风量也不能动,听说可以用轮转式除湿机。有做过的给点意见!
公司以前的一个倒霉工程,温度达标,湿度严重超标!经计算冷量不足无法除湿,因为是CLEAR关系风量也不能动,听说可以用轮转式除湿机。有做过的给点意见!
2楼
组合式空调器中加一段转轮除湿段.
空气处理过程:新风→ 前表冷段→一次混合→除湿(蒙特转轮除湿)→二次混合→后表冷→送风
回复
3楼
这种情况也用转轮?
回复
4楼
这个用转轮也还可以了,但不知道你具体要求,
回复
5楼
如果需要帮忙,请来电话,,13817325549
回复
6楼
转轮除湿是否有温升?价格如何,问了几家都挺贵的,有熟的能介绍一家吗?
回复
7楼
上转轮可以,你的冷源够吗
回复
8楼
湿度超标一般由于新风除湿能力不够造成,可以串一台氟制冷机
空气处理过程:新风→表冷段→氟制冷机蒸发器→氟制冷机冷凝器→送风
回复
9楼
我以前写过一篇论文关于除湿的,是一个制造胶囊药的工厂的工程,效果不错,不过里面有保密的东西不太方面说明,需要的话可以私下聊
回复
10楼
9楼的朋友能把你以前的论文发上来看看吗
回复
11楼
i ever did it.if you have any question,you can contact me
回复