公司以前的一个倒霉工程,温度达标,湿度严重超标!经计算冷量不足无法除湿,因为是CLEAR关系风量也不能动,听说可以用轮转式除湿机。有做过的给点意见!
公司以前的一个倒霉工程,温度达标,湿度严重超标!经计算冷量不足无法除湿,因为是CLEAR关系风量也不能动,听说可以用轮转式除湿机。有做过的给点意见!
12楼
重新计算一下冷量,如果冷源和水管满足的话,把盘管换了
回复
13楼
我经历过两个转轮除湿机安装的工程,首先要明白房间功能,看房间侧重与温度还是湿度,如果是恒温衡湿房间要确定温湿度范围精度要求,如果精度大于2度以上,直接安装就可以了,可让厂家帮你选个型号,处控制系统复杂外,别的没什么
回复
14楼
在新风入口加直接蒸发式盘管是可以的,但是室外机会频繁启停,寿命短。
换水盘管的话,机组空间恐怕是个瓶颈,也是个大麻烦。
转轮除湿机不错,可惜没机会用,听说对机房空间要求蛮高。还请高手指点!
回复
15楼
谢谢楼上的各位兄弟?加大冷量的方法我给业主提了4种,以上各位提到的我基本都跟业主提过,业主太抠门,觉得改造的价格高,所以我才想到了转轮,就是不知道转轮和降温那个贵!
回复
16楼
冷冻除湿比转轮便宜,但是只适合露点4度以上
回复
17楼
转轮要贵多多,
另外提醒一下,转轮再生还需要热源,通常采用电加热或蒸汽加热。
回复
18楼
现在的湿度要求估计不需要这种流程,一般你这样的流程是做低湿的,像干燥间什么的,我个人认为,处理新风就可以了,这样可以减少转轮风量,风量降低一点,转轮的价格下来很多,看他们对改造的报价有要求,转轮的能耗也很大,要蒸气热源或者电加热,处理后后表冷冷量要加大很多,建议找转轮厂家计算,如果冷量不够或者热源方面有问题,不如在房间加除湿机算了.错误之处请指正!
回复
19楼
晕!放弃转轮
回复
20楼
湿度超标一般由于新风除湿能力不够造成,可以串一台氟制冷机
空气处理过程:新风→表冷段→氟制冷机蒸发器→氟制冷机冷凝器→热盘管(或电加热)→送风
转轮除湿机可能造价高,没用过
回复
21楼
转轮的我在做呀,你的具体情况可以告诉我一下,我可以给你核实一下,给你一个具体的方案,,,真的需要转轮的话,躲也没有用..
回复