跪求:请各位哥哥姐姐指点!!!!十万火急
youyou_120
youyou_120 Lv.2
2007年05月26日 18:34:28
只看楼主

我手上有一栋连排别墅,一二层一户,三四层一户,共四个单元,八户.全部按单相/每户考虑.原来我做的系统是一根电缆进总箱,再用BVV线分支到各户.审图办通过了.后来甲方要求变更,即一个单元一个总箱,一根电缆进线.变更后的结果是一根电缆进总箱后,A相:一二层一户,12KW,B相:三四层一户,12KW,C相:公共照明及弱电设备用电:1KW.审图办打回此修改图,说三相负荷不均,违反强条.求各位哥哥姐姐给说说,这样真的不行吗?非得变回原方案吗

我手上有一栋连排别墅,一二层一户,三四层一户,共四个单元,八户.全部按单相/每户考虑.原来我做的系统是一根电缆进总箱,再用BVV线分支到各户.审图办通过了.后来甲方要求变更,即一个单元一个总箱,一根电缆进线.变更后的结果是一根电缆进总箱后,A相:一二层一户,12KW,B相:三四层一户,12KW,C相:公共照明及弱电设备用电:1KW.审图办打回此修改图,说三相负荷不均,违反强条.求各位哥哥姐姐给说说,这样真的不行吗?非得变回原方案吗
免费打赏
hubeixp
2007年05月28日 16:59:48
12楼
审图办说得对,你设计的三相严重失衡,采用三相入户比较合理!
回复
chj741008
2007年05月28日 17:23:06
13楼
最好按楼层,三相供电入户。
回复
co1631490
2007年05月28日 19:33:30
14楼
用户不进三相,前三个单元单相供电,最后一个三相供电,这样和你从原来的总箱往出配电一样
回复
whyxm72
2007年05月28日 20:49:32
15楼
一栋楼的每户配电,不能有用单相有用三相的,我认为每户配电都用三相好些,毕竟12kW的负荷也很大,这样三相也好平衡。
回复
dennonggai
2007年05月28日 20:54:47
16楼
三相入户,均衡布电,避免三相严重失衡;统一规范,合理配置。
回复
lch999
2007年05月28日 21:47:26
17楼
三相太不平衡了!应该考虑三相供电,还有就是主线中性线的截面积要与相线相同!
别墅还是三相好一点/
如果是普通的就单相行了/。
回复
sunbird520
2007年05月29日 09:19:08
18楼
建议三相供电,再分别引出单相!
回复
xswxy
2007年05月29日 10:07:33
19楼
如一定要一个单元一根电缆的做法三相进户是比较好的方法,但电表审批估计比较麻烦,建议还是说服甲方实施原方案。
回复
bcrab
2007年05月29日 11:02:07
20楼
那么多人回答你问题,你那点分数还不送出来。做设计差,做人也失败。
回复
qingcan1990
2007年05月29日 11:59:36
21楼
哎!!!!! 还是用3相好些 安全第一嘛
回复