我手上有一栋连排别墅,一二层一户,三四层一户,共四个单元,八户.全部按单相/每户考虑.原来我做的系统是一根电缆进总箱,再用BVV线分支到各户.审图办通过了.后来甲方要求变更,即一个单元一个总箱,一根电缆进线.变更后的结果是一根电缆进总箱后,A相:一二层一户,12KW,B相:三四层一户,12KW,C相:公共照明及弱电设备用电:1KW.审图办打回此修改图,说三相负荷不均,违反强条.求各位哥哥姐姐给说说,这样真的不行吗?非得变回原方案吗
我手上有一栋连排别墅,一二层一户,三四层一户,共四个单元,八户.全部按单相/每户考虑.原来我做的系统是一根电缆进总箱,再用BVV线分支到各户.审图办通过了.后来甲方要求变更,即一个单元一个总箱,一根电缆进线.变更后的结果是一根电缆进总箱后,A相:一二层一户,12KW,B相:三四层一户,12KW,C相:公共照明及弱电设备用电:1KW.审图办打回此修改图,说三相负荷不均,违反强条.求各位哥哥姐姐给说说,这样真的不行吗?非得变回原方案吗
22楼
支持!!!!!!!
回复
23楼
三相进户即可,在户内配电箱各回路采用单相就行,就是浪费了一点线,另外从使用角度,对住户更加方便有利.
回复
24楼
可以安单元分,每单元用两相,令一相作公共照明弱电.最后一个单元用三相.
回复
25楼
我考虑你可以用三相供电方式,采用TN-S系统形式供电,每单元进三相电,然后再往外分别供电,这样就可以考虑单相用电了
回复
26楼
负荷不平衡,应该采用三相供电,
回复
27楼
同意此方法,
对于公共照明和弱电设备可以直接从总电源引一条很小的电缆就行
回复
28楼
三相进户是最好的选择,毕竟12KW比较大了,一般我超过10KW都会三相进户,除非当地强规~~~
楼主你的三相相差太大了,12:1~要真这么做,一用电就极其容易跳闸,出事故的几率非常之高
回复
29楼
用三相进户,12KW也极大的了,你的第二个方案三相12:1不符合规范,而且极其容易出事故
回复
30楼
用三只箱子供电如何?
方案见下图:
回复
31楼
三相太不平衡了!应该考虑三相供电,还有就是主线中性线的截面积要与相线相同!
别墅还是三相好一点/
如果是普通的就单相行了/。
回复