我手上有一栋连排别墅,一二层一户,三四层一户,共四个单元,八户.全部按单相/每户考虑.原来我做的系统是一根电缆进总箱,再用BVV线分支到各户.审图办通过了.后来甲方要求变更,即一个单元一个总箱,一根电缆进线.变更后的结果是一根电缆进总箱后,A相:一二层一户,12KW,B相:三四层一户,12KW,C相:公共照明及弱电设备用电:1KW.审图办打回此修改图,说三相负荷不均,违反强条.求各位哥哥姐姐给说说,这样真的不行吗?非得变回原方案吗
我手上有一栋连排别墅,一二层一户,三四层一户,共四个单元,八户.全部按单相/每户考虑.原来我做的系统是一根电缆进总箱,再用BVV线分支到各户.审图办通过了.后来甲方要求变更,即一个单元一个总箱,一根电缆进线.变更后的结果是一根电缆进总箱后,A相:一二层一户,12KW,B相:三四层一户,12KW,C相:公共照明及弱电设备用电:1KW.审图办打回此修改图,说三相负荷不均,违反强条.求各位哥哥姐姐给说说,这样真的不行吗?非得变回原方案吗
32楼
晕。肯定用三相啦。这个还要考虑啊?
回复
33楼
你第二种做法换了我审图我也不会通过,三相明显不平衡,你还是和甲方说清楚这种通不过。
回复
34楼
三相不平衡,此方案不行.最好三相供电进户内.然后根据相应回路进行配线.一定考虑电流平衡.后考虑控制
回复
35楼
A相 一单元
B相 二单元
C相 三单元
四单元一、二层用A相,三、四层用B相,公用照明全部用C相
回复
36楼
你这样是三相严重不平衡了,建议你改成三相平衡来供你的别墅~
回复
37楼
十二千瓦要三相了,你可以用电缆呀,一穿到底,中间做铁盒过渡的!
回复
38楼
三相不平衡主要是指配变出口处的负荷应平衡,平衡度应小于15%。单就你这套别墅而言,一般只能是低压出线的一分支,虽然此分支不平衡,但总负荷平衡即可(电业局的事儿),况按照“低压配电设计规范”也无负荷平衡的要求。所以要不是一个变压器带此别墅负荷,可和电业局再商量一下,总体平衡即可。
回复
39楼
三相太不平衡了!应该考虑三相供电,还有就是主线中性线的截面积要与相线相同!
回复
40楼
我们这里常规是三相进户,每单元进1根电缆,或者2单元进1根电缆,再从总表分到户计量箱!!
回复
41楼
必须的
回复