有的工程设计是双回路供电给集中应急电源箱,然后再有单独的回路供给应急灯具,这样的话应急照明灯具里还需要有蓄电池吗?集中应急电源箱(EPS)本身就带蓄电池了,如果灯具里再有蓄电池的话是不是浪费啊?如果灯具里不带蓄电池电池的话,是不是有别的模块呢?这样的灯具有吗?有哪个品牌的?还有 ,UPS的电池重吗?是不是有UPS的楼板承重结构上需要单独设计呢?比如30KVA的UPS重量是多少啊
有的工程设计是双回路供电给集中应急电源箱,然后再有单独的回路供给应急灯具,这样的话应急照明灯具里还需要有蓄电池吗?集中应急电源箱(EPS)本身就带蓄电池了,如果灯具里再有蓄电池的话是不是浪费啊?如果灯具里不带蓄电池电池的话,是不是有别的模块呢?这样的灯具有吗?有哪个品牌的?还有 ,UPS的电池重吗?是不是有UPS的楼板承重结构上需要单独设计呢?比如30KVA的UPS重量是多少啊
2楼
应急灯是否须带蓄电池,须看当地消防局的规定,按国家设计标准在上述情况下可不加蓄电池,但我在重庆就遇到过相同工程,因未加蓄电池,被责令消防整改,多咨询一下当地消防局,避免因小失大.
回复
3楼
双回路供电,再加灯具带蓄电池,当主电源断电 灯具放电点亮。切换到备用电源,线路又有电了,那么此时灯具的状况是什么,充电状态还是放电点亮状态。如果是回到充电状态,消防时这种线路是否可行,还是加消防连动即可解决,请大虾们给个提示!
回复
4楼
应急照明部分灯具需要蓄电池,如重要通道口的灯具.防止220V火灾危及消防人员的生命安全.
30KVAUPS重约1吨,1小时电池重2吨.
回复
5楼
如果应急照明是双回路供电,其中一路是EPS的话,应急照明灯具就不用自带蓄电池了。
回复
6楼
应急灯,不一定带蓄电池,不带蓄电池,一定要双回路来保证它出事情的时候点亮,一般可以用双控制开关点亮,而且要有两个单独的回路保证它的安全性,
带蓄电池可以双回路,也可以是单回路,
单回路的原理是,断电了它就点亮
双回路的原理是,断电了,换另一路,都断了,采用蓄电池
情况很多种
回复