这个系统的问题出在哪?
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2012年10月11日 17:21:32
来自于采暖供热
只看楼主

单位售楼处安装一台常压热水锅炉0.5吨的,三层楼高13米带2400平米地热采暖,系统进出口管径DN80,供回水温度50/40,系统顶设膨胀水箱,锅炉房设储水箱,安装完后运行时,系统上面的水箱总喷水,我以为水泵扬程大了20米的调换完也这样子,没办法只好把水箱进水阀关了,但是这样系统管道顶部又总缺水进气,没办法只好把系统回水管的阀门关小才能正常运行,还有就是系统停止运行时系统里的水又会座回锅炉房水箱,整的总淌的那都是,请问这是什么原因啊,刚接触不懂请指教

单位售楼处安装一台常压热水锅炉0.5吨的,三层楼高13米带2400平米地热采暖,系统进出口管径DN80,供回水温度50/40,系统顶设膨胀水箱,锅炉房设储水箱,安装完后运行时,系统上面的水箱总喷水,我以为水泵扬程大了20米的调换完也这样子,没办法只好把水箱进水阀关了,但是这样系统管道顶部又总缺水进气,没办法只好把系统回水管的阀门关小才能正常运行,还有就是系统停止运行时系统里的水又会座回锅炉房水箱,整的总淌的那都是,请问这是什么原因啊,刚接触不懂请指教
免费打赏
zzm999999
2012年10月12日 10:02:16
2楼
这是由于水加热膨胀造成的,建议:
1.降低补水浮球阀的高度,使浮球阀距水箱底200mm,看看是否还会出现冒水的现象。
2. 如果还冒,就说明水箱小了,你可以算一下膨胀量,然后重选一下水箱。估计选1m3的应该没问题了。
回复
fine_2009
2012年10月12日 10:54:59
3楼
不清楚你的系统,膨胀水箱接入点是在水泵入口还是出口?距水泵出口近的话启泵时就会冒水。
回复
青岛李宗荣
2012年10月12日 18:19:36
4楼
你的膨胀水箱管道应连接到循环水泵的入口,检查一下!
回复
swind
2012年10月12日 20:41:57
5楼
膨胀水箱选小了。你要计算一下。
回复
jinchengzhen
2012年10月16日 10:13:28
6楼
锅炉回水系统安装切断阀,与循环泵同步连接,这样2、3层采暖循环水不回锅炉,不出现补水箱冒水现象。
回复
hxp612
2012年10月16日 21:54:39
7楼
一个水箱就能解决的事情 为什么要用两个水箱??
回复
qq825927565
2012年10月17日 15:18:42
8楼
关键的问题是:您到底做成开式系统还是承压系统?
回复