这是一台用于带钢处理线上控制卷取机的电机,采用西门子6SE70逆变器进行的矢量控制(整流加逆变模式),生产线调试好了正常运行了一个月后卷取机出现反转现象,后来对卷取机的传动电机重新做了一遍静态辨识,反转现象小时,现在又过了一个月后又出现之前的反转现象,到目前为止也不知道确切的原因,自己猜测是不是电机的电气参数运行一段时间后发生变化,现求高手解惑
这是一台用于带钢处理线上控制卷取机的电机,采用西门子6SE70逆变器进行的矢量控制(整流加逆变模式),生产线调试好了正常运行了一个月后卷取机出现反转现象,后来对卷取机的传动电机重新做了一遍静态辨识,反转现象小时,现在又过了一个月后又出现之前的反转现象,到目前为止也不知道确切的原因,自己猜测是不是电机的电气参数运行一段时间后发生变化,现求高手解惑
22楼
支持楼上的。
一般来说电机的相关参数不会有变化的。最有可能的就是编程。
回复
23楼
没定变频器只正转
回复
24楼
PLC程序应该不会有问题,因为PLC也是我们公司调的。问题的关键是对电机做了一次静态优化后(静态优化用于计算电机模型),反转现象就消失了,既然是这样的话,只能说明两个问题:1。电机本身的电气参数发生变化;2。变频器内部与电机有关的参数发生的变化。现在我不知道哪种可能性比较大,只能等厂家把为消除反转而做的静态优化后的参数传给我了,再与优化前的参数做个比较就知道是什么原因引起的了
回复
25楼
要是设备一直没有停止或者没有人调过参数的话,我猜想会不会是plc的内存过小造成的呢,因为你说每次都是一个月左右,也许plc处理数据一个月以后造成溢出,导致所有数据变为负数,导致反转呢!我觉得是不是可以问下厂家plc有没有什么浮点型数据处理功能啊,限制为正整数复位是不是就好了。。
很好的实际工作经验,多多分享!
回复
26楼
搞不明白,我不懂的
回复
27楼
在浆纱机上虞到这个问题是由于张力设置错误引起的
回复
28楼
1、负载反向拖动;
2、如果电机制动方式是直流注入,则是变频器制动时直流注入参数未设置好。
以上仅供参考
回复
29楼
很好的实际调试经验,谢谢分享
回复
30楼
电机反转不是电做功,是卷取机上的钢带在做功吧,把你的一次图,二次图,还有控制方式贴上来
回复
31楼
学习中!~!~
回复