这是一台用于带钢处理线上控制卷取机的电机,采用西门子6SE70逆变器进行的矢量控制(整流加逆变模式),生产线调试好了正常运行了一个月后卷取机出现反转现象,后来对卷取机的传动电机重新做了一遍静态辨识,反转现象小时,现在又过了一个月后又出现之前的反转现象,到目前为止也不知道确切的原因,自己猜测是不是电机的电气参数运行一段时间后发生变化,现求高手解惑
这是一台用于带钢处理线上控制卷取机的电机,采用西门子6SE70逆变器进行的矢量控制(整流加逆变模式),生产线调试好了正常运行了一个月后卷取机出现反转现象,后来对卷取机的传动电机重新做了一遍静态辨识,反转现象小时,现在又过了一个月后又出现之前的反转现象,到目前为止也不知道确切的原因,自己猜测是不是电机的电气参数运行一段时间后发生变化,现求高手解惑
32楼
没有看明白
回复
33楼
楼主是不是说张力设置错误会引起电机反转呢?因为我这个也涉及到张力控制。
回复
34楼
从现场看到的情况是电机反转,没有受外力拖动,PLC发给变频器的是很小的正向速度,变频器显示的输出转矩也是正值(如果反转的话就应该是负值),这和电机反转是矛盾的
回复
35楼
plc一般是不会出问题的,可能是变频器问题
回复
36楼
你反映的只是现象,应该详细些,大家都是猜测而已。
不过我遇到过停机后,压力水回流推动电机泵组反转的情况
回复
37楼
检查一下控制部分,这样不可靠如果在别的地方那不要出人命吗?
回复
38楼
电机是由逆变器控制,电机停止运行后,可能因其逆变器有大容量电容存在,断电后电容向反方向放电造成电机反转,
回复
39楼
帮顶,不是很明白
回复
40楼
帮顶,不是很明白
回复
41楼
我们单位也有很多台变频器控制的电机,没发生过这种现相,学习中。
回复