请高手解答一下谢谢了!!dn70/80的阀门是法兰还是螺纹连接
请高手解答一下谢谢了!!dn70/80的阀门是法兰还是螺纹连接
12楼
都可以啊,为了价格考滤就用螺纹,为了维修方便就用法兰。消防阀大多是常开阀,没那么容易坏。
回复
13楼
个人看法:从节约成本方面,用套丝比较省钱,但是维修比较麻烦;从使用效果来看,用法兰比较合适!
回复
14楼
你自己家装水龙头想要阀的话可以用螺纹的,公共场合尤其是消防管道请用法兰的阀门。不然试压经常会发现很多阀门有问题,如果两头是螺纹的请问你怎么换?从头上拆过来还是把管子锯了?
回复
15楼
haotie
回复
16楼
工程中重要的是在效果下考虑成本,在将来运行中丝扣的费用要比法兰的费用高的多,在我经历的几个工程中一般都用法兰的,如果设计图纸是丝扣最好该一下,要不在施工过程中会遇到很多麻烦的
回复
17楼
可参考《阀门的基础知识》。
回复
18楼
1、消火栓系统和喷淋系统是两个概念。
2、《喷淋设计规范》条文说明:8.0.2 为保证配水管道的质量,避免不必要的检修,要求报警阀出口后的管道采用热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准及本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管。报警阀入口前的管道,当采用内壁未经防腐涂覆处理的钢管时,要求在这段管道的末端、即报警阀的入口前,设置过滤器,过滤器的规格应符合国家有关标准规范的规定。
8.0.3 本条对镀锌钢管的连接方式作出了规定。要求报警阀出口后的热镀锌钢管,采用沟槽式管道连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接,不允许管段之间焊接,对于“沟槽式管道连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接”方式,本规范并列推荐,无先后之分。报警阀入口前的管道,因没有强制规定采用镀锌钢管,故管道的连接允许焊接
回复
19楼
上面有位已经说了,消防中用的阀门一般是蝶阀,蝶阀用的是法兰连结,我所接触的施工中用法兰的!因此我认为用法兰在安全性方面比较好!
回复
20楼
大于50的,还是用法兰的比较好。成不,利润不一定是你的事,但是质量和维修绝对是你的事。呵呵
回复
21楼
考虑维护保养,大一点的阀还是法兰连接比较方便
回复