无源滤波分组容量如何确定
yjtgs
yjtgs Lv.3
2012年10月12日 12:28:48
只看楼主

无源滤波装置容量根据谐波次数和谐波电流计算出的某次容量一般是怎么分的。比如5次算出来总的容量是300Kvar,如果负载低的时候补偿太大可能会出现因为过补控制器不投的情况。那么是否可以把5次分成几组来投切,这个分组容量如何确定。如果有5次7次支路,5次分3组,7次分2组,那么投切的顺序是怎样的。是根据负载先把3个5次依次投上再分别投2个7次,还是根据负载投1组5次1组7次1组5次这么交叉投切。

wuzhipeng555
2012年10月12日 13:50:32
2楼
竣腾电气 还不错
回复
cuiyongpeng604
2012年10月15日 14:00:59
3楼
根据负载先把3个5次依次投上再分别投2个7次, 切的时候是先切 7 再切 5
回复
gaozhuo2008qz
2012年10月15日 16:48:34
4楼
先投5次,5次投完才能投7次,切的时候先切7次,再切5次即先投后切,原因:投高次谐波支路会放大低次谐波,具体每一路容量如何分那就要看现场无功缺口大小,负荷是不是稳定等!
回复