请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
2楼
我觉得有短肢剪力墙的结构就应该算短肢剪力墙结构,不过,最近我做过一个短肢剪力墙,用
satwe算的,说明书上说程序能自动搜索短肢剪力墙,能满足短肢剪力墙的最小配筋率,但是我看
根本没有做到这一点,墙的配筋我都是手改的,根本就不满足最小配筋率,而且暗柱也不对,得一
个一个对。麻烦。
回复
3楼
《高层建筑混凝土结构技术规程》第69页小字:注:短肢剪力墙
是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指
墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。
回复
4楼
真好,我喜欢这里,每个问题都能够有答案,支持这里,其实我以前也在别的论坛上问过这个问
题,不知道是太简单还是如何,就没有人回答我
回复
5楼
在satwe中要把结构形式选为短肢剪力墙结构,程序才可以自认
而且短肢剪力墙所承担底部弯矩不大于总弯矩的50%
至于短肢剪力墙所占比例并无明确规定,但如果短肢剪力墙较多,肯定不能满足
弯矩不大于50%的规定
回复
6楼
在satwe中如短肢墙计算结果短肢墙承担地震倾覆力矩占结构总底部地震倾覆力矩
很小(〈10%)时程序将视此种短肢墙结构为一般剪力墙结构。按一般剪力墙结
构计算。
回复
7楼
我有几点建议,如果短肢墙布置的多一些也是满足所承担底部弯矩不大于总弯矩的50%的规定的,短肢墙的危害在于抗震性能较差,延性太差。所以说避免这种结构形式。
回复
8楼
短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,但是:
最近重庆市设计院的一位资深人士告诉我,短肢剪力墙不能简单按5~8倍的墙厚计,不知为什么?难道还有其它什么奥妙在里面?
回复
9楼
我最近看了黄小坤研究员的文章:
《高规》第71112 条短肢剪力墙较多的剪力墙
结构如何界定
《高规》第71112 条中所说的“短肢剪力墙较多
的剪力墙结构”, 主要是指结构平面中部为剪力墙构
成的薄壁筒体(常用作楼梯间、电梯间等) 、其余部
位基本为短肢剪力墙的一种结构布置形式, 近几年来
在非抗震地区以及6 度、7 度抗震设防地区的住宅建
筑中逐渐被应用。要提出更具体的量化判断指标是困
难的, 一般情况下, 短肢剪力墙较多的剪力墙结构
中, 短肢剪力墙承受的倾覆力矩可占结构底部总倾覆
力矩的40 %~50 %。因此, 一般剪力墙结构中, 如果
存在少量的短肢剪力墙, 则不必要遵守71112 条的规
定。实际上, 《高规》第71215 条对剪力墙结构中的
独立小墙肢另有专门规定。
设计中, 对于短肢剪力墙较多的剪力墙结构, 结
构布置上宜使两个主要受力方向的刚度和承载力相差
不多。
71112 条第4 款轴压比要求应按第3 款提高后的
抗震等级确定。
71112 条主要是针对抗震设计而言的。
回复
10楼
短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,我们这里刚刚做过一个短肢剪力墙结构的12层小高层.我个人认为这种结构形式和异行柱框架有些接近,抗震性能不好.
回复
11楼
我想我和楼住一样,并没有见到明确的答案!
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=116187&boardID=401&forumID=13&boardName=高层结构&forumName=结构工程技术论坛
回复