采暖供水65度 回水45度 用散热器是否可行?或建议用什么?
采暖供水65度 回水45度 用散热器是否可行?或建议用什么?
2楼
散热器散热效果差,同样条件需增加很多散热器。如果是局部或很少的量可以用,但如果采暖面积很大则不宜采用这么低的温度。
回复
3楼
都是商铺,设置地暖吗?
回复
4楼
最近做了个楼,好多商铺,走道长度非常长,按照甲方要求就采用的地暖,不过盘管我没有盘,地暖公司他们做。
回复
5楼
居民采暖没问题,共建单位需要按照每平方米0.7片暖气片考虑
回复
6楼
最好不要用散热器,供回水温度这么低,散热量肯定不行,散热器片数就比较多,末端几乎没有温度了.地暖比较合适.
回复
7楼
根据我们的了解,东北许多热力公司二级网供水温度也只在60-70度之间,并且供暖效果还不错,希望版主能重视一下,原先我们也认为二级网供水温度低供暖效果不好,可是经上东北地区几个热力公司考察,他们供回水温度都不高,供暖效果还不错,同时二级网电耗也不高,我们总结认为主要是东北地区房屋保温效果好的原因,因为我们热力公司供回水温度与东北几个热力公司都差不多,但是供暖效果没有他们好,同时电耗水平相对他们也偏高。提出一点异议,供版主参考。
回复
8楼
山东 的项目 甲方也怀疑散热器行吗
回复
9楼
我感觉还是可以的,因为我们公司多年的运行情况来看,虽然我们的设计温度是80/55但实际冬天供热的供水温度在60度左右,但是如果你用散热器的话最好是采用大流量小温差循环方式,因为该方式比较好平衡,如果不是该运行方式的话最好用地暖
回复
10楼
????????
回复
11楼
是山东的项目 甲方对此市政供暖参数下利用散热器采暖有疑问
回复