采暖供水65度 回水45度 用散热器是否可行?或建议用什么?
采暖供水65度 回水45度 用散热器是否可行?或建议用什么?
12楼
供回水平均温度这么低,散热器的散热量大概会减少一半。
就是散热器的数量至少要比95/70时的多一倍。
回复
13楼
按楼主的数据,用散热器可行. 但我建议还是用地暖. 1;可缩短供暖时间,节能. 2;用地暖,人的舒适感要好一些. 我们是干什么的?归根接底不是为了业主吗!
回复
14楼
回复7F,东北的房子,保温好一此!但也不是你想的那样,天不冷时好点!室温在16左右,顶层,把山差啊!运行好的公司,网调的好,再有就是设计容量大啊!低温水,65/45还是不要做为设计参数给出(指散热器)
回复
15楼
我建议还是考虑地暖,目前有种薄型地暖只有12毫米,重量仅0.2公斤。
回复
16楼
用风机盘管啊,用国产的(价格不贵),方便的话,TEL:13731768052(王)
回复
17楼
没问题,电厂低温循环水共热就是这温度65/50左右,不过是无间歇共热
回复
18楼
地板辐射采暖不合适!(用混水器处理后提供二次热水的除外)
JGJ142-2004 《地板辐射供暖技术规程》第3.1.1条规定“供水温度不应大于60度,民用建筑宜采用35-50度,供回水温差不宜大于10度。”
采用散热器需要根据厂家样本提供的技术数据做选型,由于平均温差降低较多,所以数量会增加很大。一般85-60度比95-70工况的散热器数量会加大约30%甚至更多。
风机盘管或空调机组一般是60-50度循环水标况,也需要重新校核选型。
回复
19楼
我认为你用散热器没问题,虽然设计时都是95/70,但是我向你保证供暖真正运行时绝对不会让室内管网达到这么高的温度的。
回复
20楼
结合各位老大的意见 到底用什么好啊?
回复
21楼
建议用地暖!
回复