采暖供水65度 回水45度 用散热器是否可行?或建议用什么?
采暖供水65度 回水45度 用散热器是否可行?或建议用什么?
22楼
商铺还有必要做地暖吗
用空调不就行了
我觉得商铺用采暖不好的,应该用空调
回复
23楼
可以使用散热器.
回复
24楼
用地暖可行 要是墙体保温效果好 散热器也可以 我们(吉林松原)锅炉房出水一般是 75-60度 采暖效果还可以啊
回复
26楼
这个65度供水是直接供的热水温度吗,还是通过换热器后,楼主估算出来的大致数值?
如果真得可以做到供水65度的话,是可以用的,但回水的温度会比45度高.可以多加散热片或增大流量来补偿一下吧
如果是通过换热器后再供给的话就不经济了
24楼朋友说的那种情况,供回水温差能降到多少啊,能给个具体的数吗
回复
27楼
111
回复
28楼
可以用 但是你要合一下 散热器的散热量 最好和你选的散热器的厂家要散热器的参数资料
回复
29楼
我就是供热公司的,我们这里冬季供回水也就55/40,许多热力公司二级网供水温度也只在60-70度之间,并且供暖效果还不错。
回复
30楼
可以使用,散热器按实际温度折算.
回复
31楼
回老大们 温度是市政供水温度
回复
32楼
温度为市政供水温度 当地可以直接用市政用水
回复