12楼
搂主指的是送风温差么?与室内温度控制精度有关啊!
回复
13楼
呵呵,通常夏季室内为24,50。露点12.8度。而高级别洁净室很少有60%的情况,因为加上控制精度的话,即为50~70%了。一般情况全年参数固定,常见为22正负2度,这时露点11度。因此通常情况14度中温水给dc都可以。
当然,如果追求完全正确,楼主的问题就不会有答案了。
回复
14楼
哦,好,多谢指点!
回复
15楼
我前面运行的项目,直接控制露点温度,10±1.3℃
回复
16楼
是7度冷水吗?还是直膨?
回复
17楼
基本可以理解,请问一句,一般冷冻水的进出水温是5度,那盘管的进出风温度还能在5度吗?
回复
18楼
最好按焓湿图计算。一般干盘管的进水温度要根据通过干盘管风的露点温度来定。温差由干盘管所承担的显负荷来定。
回复
19楼
同意上面第十一楼主的意见,空气调节始终离不开焓湿图,进水温度一定要高于露点温度.
回复
20楼
NK,好像很牛,在很多地方我都看到你像傻B 一样争一些没用的问题,还很喜欢狡辩,对了,我想问一句,你对和空调相关的知识,你到底知道多少?真的,做人不要太狂.
回复
21楼
真搞不懂,说什么室内温度一定是24度,难道所有洁净室室内的温度都是24度吗?对了,高要求的洁净室一般都是恒温恒湿,我好像很少听说恒温恒湿要求高的地方会有夏季温度要求,及冬季温度要求之分,对了,请问冬季时,室温24度时,你是穿几件衣服后穿无尘衣进去呢?你有没有这样进去过呢?
回复