请教一下消防水泵可不可以用变频启动方始?
wmw0201
wmw0201 Lv.2
2007年05月28日 14:04:43
只看楼主

接到一个工程有一套喷淋泵和一套消防栓泵都是55KW的,设计院设计的是自动巡检,后应甲方要求取消了自动巡检,变成变频启动了,好像所有的标准图集都没有采用变频启动,不知是否可行?

接到一个工程有一套喷淋泵和一套消防栓泵都是55KW的,设计院设计的是自动巡检,后应甲方要求取消了自动巡检,变成变频启动了,好像所有的标准图集都没有采用变频启动,不知是否可行?
免费打赏
hkshaochanggen
2007年05月28日 19:11:14
2楼
消防水泵平时是不要启动的,只有在火灾事故条件下才启动消防泵,不必要变频器启动,即算是要采用降压起动也不要用变频器,采用软启动就是最好的了。
回复
wmw0201
2007年05月30日 09:44:28
3楼
谢谢二楼的朋友,
就是甲方已经确定了 不知道怎么说服他好
回复
tjzy1996
2007年05月30日 21:19:52
4楼
既然是消防泵应咨询一下你所在地的消防部门,因为凡是消防产品,消防部门都会有相关要求,并且生产厂家还要有消防资质
回复

相关推荐