100K洁净室是否还需要风淋?
zl7677215
zl7677215 Lv.2
2007年05月28日 14:13:55
只看楼主

更衣室已经做了100K的净化,进入车间还需要风淋吗?是不是做个气闸室就可以了!业主很穷,不想用,请教有没有做过这种设计,验收可以通过的!

更衣室已经做了100K的净化,进入车间还需要风淋吗?是不是做个气闸室就可以了!业主很穷,不想用,请教有没有做过这种设计,验收可以通过的!
免费打赏
vs1983
2007年07月18日 14:10:10
12楼
我现在的10万洁净室就是用了缓冲间(更衣室),直接更衣进入就可以了,气流组织是顶送侧回。有回风夹墙,连高效好象都没有用吧,用的是亚高效。

同意
回复
hfyang0041217
2007年07月23日 13:13:37
13楼


呵呵,是啊,十万用什么气闸,安照更衣程序进去不就玩了
回复
jy21ci
2007年09月04日 16:07:46
14楼

有两条腿,就可以乱走吗?8级的洁净室就这样随便乱闯啊...坚决抵制这种做法,验收是可以过关,时间一久了,就会出大漏子了...
回复
yx298298
2007年09月18日 14:03:48
15楼
按照常规设计比较合理,不能只顾眼前利益!
回复

相关推荐