非消防重要负荷的电缆及桥架的问题
chaoxy118
chaoxy118 Lv.4
2012年10月12日 16:47:06
只看楼主

请教大家一个问题:对于非消防的一级和二级负荷,电缆是用普通的呢还是用耐火的呢?它的敷设是用耐火桥架呢还是普通桥架?如果用耐火桥架,能不能和消防耐火桥架在一起敷设呢?如果用普通桥架,那他的重要性,完全只是从供电上保证了(双路供电),线路敷设上没有体现出他得重要性哦?请高手帮解答一下吧!小弟谢谢了!

请教大家一个问题:
对于非消防的一级和二级负荷,电缆是用普通的呢还是用耐火的呢?
它的敷设是用耐火桥架呢还是普通桥架?
如果用耐火桥架,能不能和消防耐火桥架在一起敷设呢?
如果用普通桥架,那他的重要性,完全只是从供电上保证了(双路供电),线路敷设上没有体现出他得重要性哦?
请高手帮解答一下吧!小弟谢谢了!
免费打赏
zzmxiaocilang
2012年10月12日 17:00:16
2楼
非消防负荷火灾时都是强切的

如果火灾时需要继续工作就是消防负荷了
回复
zzmxiaocilang
2012年10月12日 17:06:43
3楼
着火强切了的话自然也不用防火处理了,
火灾时继续工作就做防火处理
回复
iamcmh
2012年10月12日 17:18:58
4楼
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007

7. 0. 7 在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。
1 消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源等重要回路。
2 计算机监控、双重化继电保护、保安电源或应急电源等双回路 合用同一通道未相互隔离时的其中一个回路。
3 油罐区、钢铁厂中可能有熔化金属溅落等易燃场所。
4 火力发电厂水泵房、化学水处理、输煤系统、油泵房等重要电源的双回路供电回路合用同一电缆通道而未相互隔离时的其中一个回路。
5 其他重要公共建筑设施等需有耐火要求的回路。

非消防一级负荷的耐火电缆用普通桥架就行了,规范没要求一定要用耐火线槽。
若与消防缆共用桥架要设隔板完全隔开,还不如直接分两个桥架算了。
回复
王铜
2016年07月27日 14:20:30
5楼
消防负荷火灾时都是强切的
回复