大家都取的多少?我们单位无论消防还是生活都取2m,查了许久也不知道是根据什么的,请问大家。
大家都取的多少?我们单位无论消防还是生活都取2m,查了许久也不知道是根据什么的,请问大家。
2楼
泵房水头损失?!
还是管道水头损失啊?
泵房不就是用来加压的么?要谈水头损失,也就是算算管道及管件的吧。。
可能俺水平太低,不大理解楼主为什么这么问。
回复
3楼
水泵不是有叶轮吗?水流经过的时候损失怎么计算?
回复
4楼
?没看懂搂住的意思
回复
5楼
水泵的局部阻力系数取1,一般没人细算,大致估一下。
回复
6楼
消防泵房水头损失主要是局部损失,精确的话就算一下,不精确的话就估一下,主要是阀门和接头及弯头三通的损失。水泵自身的损失不在考虑范围内。泵房内的管道一般不长,沿程损失很小。
回复
7楼
水泵的叶轮是干什么用的? 照楼主的意思,叶轮不转,只是让水流过,你还装水泵干什么啊?
回复
8楼
主要是管件的一些局部阻力损失,一般取两米就可以了
回复
9楼
是指的从水池到泵的管道上的水头损失吧
回复
10楼
泵房的水头损失就是指水从消防水池被吸出到出泵房那一段的损失,只要就是水泵和阀门的水头损失。我们一般取的都是2~5米,看情况而定。
回复
11楼
我们这里也一般是取2米或者多一点,看管路的情况而定,这个数据一般是估的,我想即使经过细算也应该差不多了!算是经验数据了!
回复