消防泵房水头损失大家都取多少?根据什么?
cedarzhou
cedarzhou Lv.3
2007年05月28日 15:00:48
只看楼主

大家都取的多少?我们单位无论消防还是生活都取2m,查了许久也不知道是根据什么的,请问大家。

大家都取的多少?我们单位无论消防还是生活都取2m,查了许久也不知道是根据什么的,请问大家。
免费打赏
zlmaggie
2007年05月30日 09:59:35
12楼
有一次阀门厂家说水利阀的损失为2~4米,是不是啊?那整个出水损失至少2~5米了?
回复
cxj800914
2007年05月30日 19:10:55
13楼
估算就可以了,2~4米
回复
njy1980
2007年05月30日 21:02:26
14楼
一般为二米,这是习惯型的,而且吸水管的高度不会大于Hss,长度也不会太长,其实精确的没法计算,因为是涡流,按照普通水力现象解释不了,取2米是有剩余的。
回复
walen2001
2007年05月31日 09:00:14
15楼
一般都是估计2~4m就可以的了!
回复
wjqshm1007
2007年05月31日 16:30:36
16楼
估计一下就行
算太麻烦了
公式还得查
一般都2米左右吧
回复
sanxi007
2007年06月27日 11:26:43
17楼
消防泵房水头损失应具体计算,有吸水管路、出水管路水头损失,管道沿程损失、管件局部水头损失、控制阀门水头损失等组成。取2m是一个大概估算值,泵出口如设有倒流防止器时水头损失就大多了,最少也得3-4m或着更高。
回复
l13319518250
2007年07月24日 14:19:55
18楼
看不懂在说什么
回复
zzwxf1986
2008年04月28日 16:25:52
19楼
2米
回复
zzwxf1986
2008年04月28日 16:27:33
20楼
2米就可以了
回复

相关推荐

APP内打开