主裙楼地基土稳定问题
wutaostar
Lv.3
2012年10月12日 17:40:27
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位大大主楼18F,裙楼1F,主楼桩基础与裙楼柱下独立基础距离较近,且桩基承台低于独立基础900mm左右,应采取什么措施保证独立基础下地基土的稳定?
请教各位大大
主楼18F,裙楼1F,主楼桩基础与裙楼柱下独立基础距离较近,且桩基承台低于独立基础
900mm
左右,应采取什么措施保证独立基础下地基土的稳定?
免费打赏
无间道
2012年10月13日 08:20:43
2楼
正确的做法是,将主楼与裙房采用沉降缝(也含温度和抗震)断开,这是最正确的方案。但这会影响到建筑的美观和使用功能。现在比较流行的是采用后浇带来处理的方案,但后浇带的左右到底有多大,我相信全国没有哪个人能讲得清楚。后浇带还是一种技术学术上的研究课题。如果真的能说清楚,就一定会体现在规范上。
回复
一号楼梯
2012年10月13日 11:36:32
3楼
谢谢 学习 学习
回复
wutaostar
2012年10月15日 08:23:39
4楼
谢谢,受教了!