工地做成这样怎么样?2个月没活了。。。
tzz19871230
2012年10月12日 22:50:07
来自于工地图片
只看楼主

这是我做的工地,还没做完,怎么样。为什么不给我活做了,难道不好吗?

这是我做的工地,还没做完,怎么样。为什么不给我活做了,难道不好吗?

psb1.jpg


psb2.jpg


psu1.jpg


psu3.jpg


psu4.jpg


psu5.jpg


psu.jpg

免费打赏
tzz19871230
2012年10月13日 17:31:56
2楼
没人指点下吗
回复
covigswh
2012年10月13日 19:58:10
3楼
看不出有什么问题呀
回复
ma49042132
2012年10月16日 11:31:03
4楼
冷媒管支架不可靠,新风换气机一出来就变径,而且是变小局部阻力太大;新风管材料pvc的,防火要求能达到吗?冷媒管保温不到位,电气线管少支架,估计是要直接和装修龙骨固定;管道吊架不垂直;新风机出口直接用补芯连接不可靠;回风箱没保护;线管开槽深度不够,线管外漏;丝杆外露部分过长; 有点乱,请多指教
回复
ma49042132
2012年10月16日 11:33:37
5楼
其实吧,拿不拿活和质量关系不大,你懂得
回复
chen5470
2012年10月16日 13:05:54
6楼
回复
lhy594607
2012年10月16日 16:20:04
7楼
O(∩_∩)O~这是自豪的抱怨么?
回复
zhaowenliangde
2012年10月16日 16:23:09
8楼
热回收机组接风管没有软接和变径。
回复
啊橙
2012年10月17日 13:33:54
9楼

言之有理....
回复
zhangluochen
2012年10月17日 17:10:40
10楼
看不懂,呵呵,
回复
woshikongtiaogong
2012年10月17日 19:16:25
11楼
在没装修完之前回风口没保护,你风管前面吊的那个软管是出风口还是新风啊
回复

相关推荐