电容自动补偿怎么计算?如何选型?
wushaoqing
wushaoqing Lv.3
2004年09月24日 13:15:54
只看楼主

电容集中补偿这么确定电容容量?

电容集中补偿这么确定电容容量?
免费打赏
雨过天晴
2004年09月27日 23:43:52
22楼
还是要根据公式和不同负荷的性质算一下吧,又不是做方案,估算一下就可以
的。18楼的做法很好,做个表格,把公式输入,算起来很方便的。
回复
wangshun
2004年09月29日 11:46:08
23楼
动力的我自己总结是总容量的0.48
后来按台湾的算法验证了是0.4785
回复
yj5709
2005年10月14日 20:41:53
24楼
如果我要计算的是变压器所带的第二级配电室的电容补偿量,该如何呢?请赐教
回复
xhygswmf
2005年10月14日 20:53:19
25楼
我在工程实践中是这样做的,能进行测量有具体数据,采用计算法(公式大家都知道),没有确切数据的根据负荷情况选取主变容量的20%-30%,选取过大设备闲置,选取过小,无功补偿不够,尽量留些余量,还有许多下班了以后再写。
回复
东不成西不就
2005年10月15日 11:08:52
26楼
我一般动力选30~40%变压器容量照明选15~25%。若都有,选30~40%。50%都可以。令多勿少。
回复
czhgl
2007年01月05日 10:28:27
27楼
我一般选变压器容量照明选15~25%,不知电容是哪个厂家的好,补偿后都在0.90以上?
回复
wwc_wwc1975
2007年03月09日 20:50:01
28楼
请教各位大侠一个问题,就是知道了所需的VAR如何计算需要多少组电容以及每个电容的容量?请赐教,谢谢
回复
电气李工
2008年04月17日 17:39:55
29楼
有没有具体的计算公式的啊?
我看好多10KV配变工程都是按变压器的容量30%--48%来取的啊!
回复
nh000518
2008年10月29日 11:32:12
30楼
大家还得注意和电容器配套的其他设备,
回复
wolovebowie
2008年10月31日 11:38:18
31楼
电气设计手册上有吗??
回复

相关推荐