16层公建是否必须设机械防排烟?
zhangxuedong3333
2007年05月28日 19:10:08
来自于通风排烟
只看楼主

最近作一栋16层酒店,楼梯间和合用前室都有可以开启的外窗,标准层有58米的内走道,两端有窗户。按照《高规》8.2.1,是不是可以采用自然排烟?但看条文里面,又说超过50米的公建不应采用自然排烟。我有点弄不明白,请求高手指点迷津。

最近作一栋16层酒店,楼梯间和合用前室都有可以开启的外窗,标准层有58米的内走道,两端有窗户。按照《高规》8.2.1,是不是可以采用自然排烟?但看条文里面,又说超过50米的公建不应采用自然排烟。我有点弄不明白,请求高手指点迷津。
免费打赏
blackeye
2007年05月28日 23:27:21
2楼
要做加压送风,因为是超过50m的一类公建。内走道可以不做机械排烟,但是外窗面积要满足要求。
回复
cci5123
2007年10月12日 21:11:35
3楼
都要做
回复
cci5123
2007年10月12日 21:14:50
4楼
内走道必须做机械排烟,因为是一类公建,不允许自然排烟.