今天我们运行团队遇到一起事故,请大家帮忙分析分析1、10KV450KW的空压机,厂家铭牌In=36.9A。起动方式为直启。2、有2级微机保护:(10KV室真空断路器柜—隔离+限流熔断器柜—空压机)10KV室TA=200/5,现场柜TA=75/5。3、定值:10KV室速断6.2A、0S,过流1.7A、0.4S;现场柜速断7In(7*2.46),过流1.5In、0.2S。4、第一次2级保护都动作,10KV室跳闸显示速断7.33A,现场柜显示17.51A。
今天我们运行团队遇到一起事故,请大家帮忙分析分析
1、10KV450KW的空压机,厂家铭牌In=36.9A。起动方式为直启。
5、调整速断定值:10KV室改为7.7A(约8.4In),现场柜改为8In。
6、启动,现场柜保护动作,显示速断22A,10KV室柜没动作。
7、再次调整现场柜速断定值为9In(9*2.46=22.14A)。
8、再次启动,现场柜限流熔断器拉弧(63A,50KA),并起明火燃烧。
2楼
是不是电缆在接线盒短路?
为什么跳闸一次后要把保护定值改大?
第二次跳闸后还要把保护定值再次改大?!
没有跳到上一级,或者不着火,你们是决不罢休?!!!
回复
3楼
“10KV450KW的空压机,厂家铭牌In=36.9A。”
“10KV室TA=200/5,现场柜TA=75/5。”
“第一次2级保护都动作,10KV室跳闸显示速断7.33A,现场柜显示17.51A”
可以计算出短路电流17.51X75/5=262.65A,或7.33X200/5=293.2A
而电流额定电流只有36.9A,早已超出电机7倍起动电流了,还改大保护定值!
再次“启动,现场柜保护动作,显示速断22A,10KV室柜没动作”!
这次比上次还要严重了:22X75/5=330A
还不检查故障,核对原先试验记录,且“再次调整现场柜速断定值为9In(9*2.46=22.14A)”!!!
当然会出现“再次启动,现场柜限流熔断器拉弧(63A,50KA),并起明火燃烧”!
回复
4楼
鼠笼电机启动电流可能是5-9In吗?
回复
5楼
谁说高压电机空载启动电流7倍?本人在内蒙调试过,500KW电机空载启动电流10倍才能躲过启动速断保护,电机额定电流33A互感器40/5,速断9.5倍都不能启动,必须10倍才能启动,电机生产厂家大同电机厂,不带任何负载启动
回复
6楼
我们一共是6台空压机,现阶段才是初步调试,第一台就出现这种现象,搞得我们不敢再试,想先弄清楚原由。请高手们畅所欲言,各抒己见。
空压机才450KW,接下来电制冷有1000KW,dangerous!!!
回复
7楼
“谁说高压电机空载启动电流7倍?本人在内蒙调试过,500KW电机空载启动电流10倍才能躲过启动速断保护”,说明用的综保不适合电动机保护!
原因:静态电机起动时,高压断路器合闸,第一个电流波的幅值是“标称电压/(电缆阻抗+电机绕组阻抗)”,由于电机铁芯内未建立磁场,感抗很小。但电流肯定小于“电缆末端短路电流”,所以,速断保护定值是“稍小于电缆末端短路电流”,电机启动时,速断保护才能躲开起动电流。
但有时电机功率很大时,很难做到“速断保护定值稍小于电缆末端短路电流”,是因为二个电流非常接近!这样,就需要在综保的保护逻辑上做一点其他的手段了。
保护逻辑:
理由是电机起动电流非常接近电缆末端的短路电流,但短路电流与启动电流是不同的!短路电流第一个波与第二个波大小很有可能是第一个小第二个大!第三个波也不会比第一个小。
电机启动电流会因铁芯的磁场建立,第二个波比第一个小,第三个比第二个小!
方法:速断保护加延时(40mS);智能性能好的综保,加上电流波形(幅值)比较,后一个电流减去前一个电流,结果≥0时跳闸!
回复
8楼
7楼的方法是在试车中得到电机启动电流后才能做的,但本次不行!因为,二次动作的电流有大小,后一次比前一次大,个人怀疑是真有故障!!!
没有故障时,二次动作的电流是一样的!
回复
9楼
yes!
我就是这点不能解惑,为何第一次速断电流和第二次速断跳闸值产一样?
但我们在调试前所有的试验都做了。
回复
10楼
出现了速断跳闸,还敢把保护整定值调高???!!!!想看爆炸??
回复
11楼
是的,我想不通的就是这个,为什么速断跳闸后,还敢二次改大定值,且不做保护试验,更没做跳闸原因的检查!
好象是“吃了豹子胆“了!
回复