今天我们运行团队遇到一起事故,请大家帮忙分析分析1、10KV450KW的空压机,厂家铭牌In=36.9A。起动方式为直启。2、有2级微机保护:(10KV室真空断路器柜—隔离+限流熔断器柜—空压机)10KV室TA=200/5,现场柜TA=75/5。3、定值:10KV室速断6.2A、0S,过流1.7A、0.4S;现场柜速断7In(7*2.46),过流1.5In、0.2S。4、第一次2级保护都动作,10KV室跳闸显示速断7.33A,现场柜显示17.51A。
今天我们运行团队遇到一起事故,请大家帮忙分析分析
1、10KV450KW的空压机,厂家铭牌In=36.9A。起动方式为直启。
5、调整速断定值:10KV室改为7.7A(约8.4In),现场柜改为8In。
6、启动,现场柜保护动作,显示速断22A,10KV室柜没动作。
7、再次调整现场柜速断定值为9In(9*2.46=22.14A)。
8、再次启动,现场柜限流熔断器拉弧(63A,50KA),并起明火燃烧。
12楼
坐等高手解答
回复
13楼
吃了豹子胆了。
回复
14楼
首先我要澄清,这是新设备投运调试,试机前所有项目都检查,没有问题.
昨天,我们试第二台,第一次速断值设8In,还是跳了,说明我们的判断是没错的.
回复
15楼
我们一共是6台空压机,现阶段才是初步调试,第一台就出现这种现象,搞得我们不敢再试,想先弄清楚原由。请高手们畅所欲言,各抒己见。
空压机才450KW,接下来电制冷有1000KW,dangerous!!!
回复
16楼
搞清楚真正的原因,看看7楼的办法是否可行?
回复
17楼
同意楼上的说法。保持关注。
回复
18楼
电流速断动作于跳闸,主要是为了保护电机相间短路。整定值 1要可靠躲过电机起动瞬间全电流,2要小于电网最小运行方式下电机端两相短路电流的一半。
条件1:整定值不小于 1.2*2*7*In=16.8*In (1.2是考虑互感器误差、电压浮动等的可靠系数,2是起动瞬间全电流与电机堵转电流的比值,考虑了起动电流第一周波非周期分量,是个经验值吧,7是电机堵转电流与电机额定电流的比值,In是电机额定电流) 。条件2就不说了,灵敏校验必须的,不满足上纵差。
回复
19楼
整定值不小于 1.2*2*7*In=16.8*In ?
什么值要这么大?
回复
20楼
高压电机的铭牌上没有启动倍数吗?厂家的出厂资料也应该有的,核对下电机参数更有利于跳闸原因分析。
回复
21楼
持续关注中,这样的启动电流应该没有什么问题??
回复