配电室运行管理规章
一、值班制度:
(一)确定值班人员,制定值班轮流表,未经允许不得随意调班。
(二)值班时间遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得进行与值班无关的工作及活动。
(三)值班人员应着装整齐,不得穿拖鞋。在当班时间内做好运行维护工作。
二、交接班制度:
(一)值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。未办完交接手续前,不得擅离职守。
(二)在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员协助。
(三)交接时应做到全面交接,对口检查。
(四)交接完毕后,双方在运行记录上签字。
(五)高压设备发生接地时,室内不得靠近故障点四米以内,室外不得接近八米以内。进入上述范围人员必须穿绝缘鞋,接触设备的外壳和架构时,应带绝缘手套。
(六)巡视配电设备,进出高压室,必须随手将门锁好。
(七)高压室的配电钥匙应有三把,由配电值班人员负责保管,按时移交。一把专供值班人员使用,一把专供紧急时使用,使用后必须登记签名,当日交回。
(八)高压每年搞清扫的时候,要执行工作票制度,待上级审批后领到工作票方可清扫,清扫前通过上级停电后,自己要验电,装设接地极,悬挂标高牌,清扫后及时填写工作记录返回电业部门。
(九)高压运行中的事故维修规则:正常运行当中,发现问题,应及时停电维修。在停电前,做好操作高压电器的准备:穿绝缘鞋、戴绝缘手套,操作时应先次后主进行停电。维修好后送电时,应先主后次,确保设备及人身安全。
三、试送电
如果有一路新安装的电力电缆及用电设备,要事先进行试送电实验,实验前要对所有的电路安装进行验收,验收合格后方可进行试送电,要求:先合上配电柜的主开关,再合上次开关。此时要手快(快合快拉)眼观(盘上的电压表、电流表是否异常)耳听(合闸后的空气开关有无异声),注意合闸、拉闸时有无大的火花,不应产生电弧、电压表不下降、电流表上升范围不大、空气开关没有“翁嗡”由小到大的沉闷声为正常。经二到三次的试送电后,在试加负荷无误后准许投入运行。
四、高压工具的耐压实验
高压绝缘棒:每6个月做一次耐压实验。
高压接地线:每6个月做一次耐压实验。
绝缘水靴:每6个月做一次耐压实验。
回复
4楼
谢谢了!
回复
5楼
xiexie
回复
6楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
强人:L :L :L
回复
8楼
验电笔 半年一次
绝缘手套、靴 半年一次
绝缘棒、挡板 每年一次
回复
9楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: