电机在烘烤状态下直流电阻的测量
zhkai25
zhkai25 Lv.2
2012年10月13日 16:24:14
只看楼主

一台11kw的电机,进水受潮,在烘烤灯烘烤状态下能测直流电阻吗? 在烘烤状态下,我用万用表测时线间电阻为0.8、0.7、0.7,但是用单臂电桥测量时电阻一直在变化,这和烘烤有关吗

一台11kw的电机,进水受潮,在烘烤灯烘烤状态下能测直流电阻吗?
在烘烤状态下,我用万用表测时线间电阻为0.8、0.7、0.7,但是用单臂电桥测量时电阻一直在变化,这和烘烤有关吗
免费打赏
lingxuct
2012年10月13日 16:39:21
2楼
测直流电阻要求在常温下进行。
回复
ycm888
2012年10月13日 20:19:03
3楼
这么小的电机有比要测直流电阻吗?
回复
zhkai25
2012年10月13日 21:47:45
4楼
测的时候,一会小,一会大
回复
智库
2012年10月13日 21:57:04
5楼
测绝缘合格就可以了。

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-10-13 21:59 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年10月14日 11:40:08
6楼
绝缘电阻也要在常温下测量,高温下数据只能作参考。
回复
zhkai25
2012年10月14日 13:58:06
7楼
测得的电阻一直在变化,是不是因为绕组的温度变化的原因
回复
smxzyjsxygbz
2012年10月16日 18:12:08
8楼
回复
aihui520521
2012年10月16日 20:03:55
9楼
貌似是不是要考虑电阻受温度高低的影响呢
回复
qbw4607
2012年10月16日 22:19:26
10楼
1,规程未规定对电动机测量直流电阻。
2,测量电阻(如变压器)必须在规定的温度下进行,如果温度有偏差,应该按照公式折算。
3,测量直流电阻必须采用双臂电桥。万用表和单臂电桥测试结果无意义。
回复

相关推荐