现在4-20ma是不是改动了
wj8787
wj8787 Lv.3
2012年10月13日 19:10:18
只看楼主

今天遇到一问题 调节器输出4-20ma信号控制变频器的频率 调节器输出4ma时变频器频率不为0 20ma时是25hz 怎么搞也不行 找技术员来 他来调节了下输入信号增益就好了 他的解释是 变频器现在是0-20ma 调节器是4-20ma之间有差异造成的 难道现在4-20ma标准信号更改了吗

今天遇到一问题 调节器输出4-20ma信号控制变频器的频率 调节器输出4ma时变频器频率不为0 20ma时是25hz 怎么搞也不行 找技术员来 他来调节了下输入信号增益就好了 他的解释是 变频器现在是0-20ma 调节器是4-20ma之间有差异造成的 难道现在4-20ma标准信号更改了吗
免费打赏
syd85160533
2012年10月21日 10:31:59
2楼
最大频率设制为25HZ了
回复
lingxuct
2012年10月21日 10:55:08
3楼
变频器有二种模式,电流信号0~20mA和4~20mA,把模式改过来就好了。
回复
xinshiji168
2012年10月21日 19:30:33
4楼
但是不管是什么20mA也该是50Hz啊,会不会变频器那边设的是电压信号?变频器还是走通讯好,给定频率精度高。
回复
wj8787
2012年10月22日 08:49:18
5楼
是国产的伟创ac60变频器 里面电流输入是0-20ma的 无语了 搞不明白为啥不是4-20ma的标准了