我们公司的一批GCS柜后面的插接件经常烧坏,特别是B相,换过后,用不了几天就烧了.原想是负荷过重,但少开几台设备还是烧坏,不知是什么原因?有的说是铜排质量的问题,请高手能指点一二.
我们公司的一批GCS柜后面的插接件经常烧坏,特别是B相,换过后,用不了几天就烧了.原想是负荷过重,但少开几台设备还是烧坏,不知是什么原因?有的说是铜排质量的问题,请高手能指点一二.
2楼
既然不是负荷问题,肯定就是质量问题了,哪个厂家的?提个醒儿。B相散热差嘛
回复
3楼
产品在质量上的维护还的要做好,你比如插入有的碰触的机械现象没有处理好回导致载负荷的接触不良
回复
4楼
质量上是一个方面,接触压力不够,接触面不够,散热空间不足,接插件铜材质量等等,还有就是加工问题,你们插件是一体的还是分列的,安装结构是否合理,材料强度不足,导致插入接触面不足,或是由于板材变形都是有可能的
回复
5楼
厂家质量问题,接触不好。是标准型的还是经济型的?
回复
6楼
一次插接件质量有问题加上接触不良就会有这样的问题,总之是质量不好!
回复
7楼
关键还是自己到现场看一下,把上面从肉眼能分析到的先分析一下,剩下的就是深层次的插件质量,设计合理性,板材结构等
回复
8楼
最主要的先把插见拿回来仔细研究一下,插件的铜材,辅助尼龙类材料等过关否,然后是看燃烧点情况,在分析起结构的合理性,如果都没问题那就是抽屉上的问题和安装使用过程不规范,负载超出很多,(也有用户出线电缆接错的可能)
回复
9楼
如果不行可以换一个插件或提醒厂家从新定制几个,换回去,在到现场实际通电看一下情况
回复
10楼
肯定是接触不好了
回复
11楼
谢谢各位同仁。我们找到了问题所在,是铜排质量有问题。导电率低的缘故。
回复