今天发现在启动一组整流单元的时候不能够正常启动,远程本地都不能起,发现整流器的x9端子的4.5不通,将其带的变频器全部断开,整流器正常启动,最后逐项排查为电机线接地!但是plc竟然报制动电阻有问题,请大虾给与指教!!