塑壳断路器的选型
evanxiangdong
2007年05月29日 11:52:05
来自于断路器
只看楼主

100KW的电动机应选多大的塑壳断路器?

100KW的电动机应选多大的塑壳断路器?
免费打赏
sydyzjl
2007年05月30日 13:33:05
2楼
可选整定电流为200~250A的塑壳断路器,但要注意:极限通断能力要大于线路中最大的短路电流;线路未端短路电流>1.25Id,Id为断路器瞬时整定电流。
回复
zlixiang
2007年05月30日 14:58:25
3楼
225A
比较好!
回复
evanxiangdong
2007年05月31日 17:46:19
4楼


谢谢!但怎么计算出来的啊?有没有计算公式呢?
回复
jyzhang328
2007年05月31日 22:38:47
5楼

P=UI->I=P/U
Ie=100/0.4/1.732=144A
算出额定电流乘以系数就可以(一般取1.3~1.5)算出断路器的整定电流了.
也就是200~250A这样吧,选225A就可以了.
计算电流我们一般直接用功率乘1.45估算电流,方便快捷,也很接近计算值.
回复
linx8849
2007年06月03日 22:11:58
6楼
回复
tsphy123
2007年06月05日 09:01:19
7楼
回复
ziyueming1
2007年06月05日 22:51:54
8楼
再请教一下,要是在这个断路器加星-三角启动`接触器后面的热继该整定多大的电流呢?
回复
autoqc@co163
2007年06月05日 22:54:50
9楼
请问楼主,电机有100KW的吗,是非标的吗,
如果是110KW的,最好选用250A以上的,因为电机标称的起动电5-7倍,但实际不止,我实测过一个国产的110KW电机,空载起动电流可达9倍,再加上负载时更大了,而且断路器短路保护的误差范围是-20%~+20%,如果刚好断路器设定在下限,那极容易造成误跳,过载保护需要用热过载继电器,断路器不太适用.
我建议楼主选一个电动机保护断路器,如ABB 的ISOMAX S5 PR212 MP
回复
fanyawei-1
2007年07月10日 14:31:17
10楼
学习
回复
yy-777
2008年05月13日 20:36:04
11楼