2楼
可选整定电流为200~250A的塑壳断路器,但要注意:极限通断能力要大于线路中最大的短路电流;线路未端短路电流>1.25Id,Id为断路器瞬时整定电流。
回复
3楼
225A
比较好!
回复
4楼
谢谢!但怎么计算出来的啊?有没有计算公式呢?
回复
5楼
P=UI->I=P/U
Ie=100/0.4/1.732=144A
算出额定电流乘以系数就可以(一般取1.3~1.5)算出断路器的整定电流了.
也就是200~250A这样吧,选225A就可以了.
计算电流我们一般直接用功率乘1.45估算电流,方便快捷,也很接近计算值.
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
再请教一下,要是在这个断路器加星-三角启动`接触器后面的热继该整定多大的电流呢?
回复
9楼
请问楼主,电机有100KW的吗,是非标的吗,
如果是110KW的,最好选用250A以上的,因为电机标称的起动电5-7倍,但实际不止,我实测过一个国产的110KW电机,空载起动电流可达9倍,再加上负载时更大了,而且断路器短路保护的误差范围是-20%~+20%,如果刚好断路器设定在下限,那极容易造成误跳,过载保护需要用热过载继电器,断路器不太适用.
我建议楼主选一个电动机保护断路器,如ABB 的ISOMAX S5 PR212 MP
回复
10楼
学习
回复
11楼
学习
回复