合流管能否接入雨水管
dypbird
dypbird Lv.2
2007年05月29日 13:37:49
只看楼主

现有一十字交叉路口,新做一道路排水是分流制,但原交叉路是合流制,合流管道要接入新管道,询问怎么接入?接入雨水管道可违反规范(原合流管径800现污水管300,雨水管800)

现有一十字交叉路口,新做一道路排水是分流制,但原交叉路是合流制,合流管道要接入新管道,询问怎么接入?
接入雨水管道可违反规范
(原合流管径800
现污水管300,雨水管800)
免费打赏
zuicai
2007年06月04日 22:53:04
12楼
不赞成接入雨水管,可以考虑加大污水管管径,排入污水管。
回复
通途之梁
2007年06月05日 08:09:51
13楼
同意11楼的方法,老道路改造前采取过渡的方法,接入污水管,下雨时溢流进雨水管。顺便问一下,老道路的合流管道以前是接入何处?
回复
zhangxiangui
2007年06月05日 09:13:12
14楼
甲方一定会让合流管近期暂时先接入雨水管,直排水体,远期再改建合流管喽。。。
回复
windsea1
2007年06月05日 11:20:53
15楼
现在只能做溢流井,墙体高点,和污水管道也要连通,在水大的时候,进入雨水管道..```
回复
hny1999
2007年06月05日 12:14:51
16楼
同意15楼朋友的意见,这时最好的办法了
回复
z_engineer
2007年06月06日 14:51:07
17楼
只要原雨水管进污水处理站就可以
回复
dypbird
2007年06月06日 18:06:43
18楼
最后是做的截流井,但是还是把接入污水的口堵住了因为污水厂都没有做好
回复
ronic
2007年06月07日 12:49:33
19楼


agree~不过具体怎么做 有否工程实例或者参考书籍可推荐?受教了
回复
lynnkyo99
2007年06月07日 13:51:49
20楼
先要看看以前的规划图,如果以前的合流制是流到污水厂的,现在你做的排水是流到那里,再做考虑吧.然后看看地方上的规范.
回复
kj--525
2007年06月11日 16:51:34
21楼
同意11的说法,合流管不应该接入雨水管!否则分流就没有意义了!!不如合了算了
回复