土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 市政压力不足时是否需要设换热器
市政管网提供95-70热水,用户热媒也是95-70,可是市政管网压力有一些不足,这时是否需要设换热器,由水泵增加压力,还是直接靠水泵提升不足的压力,这样是否经济一些,与市政管网直接用水泵连接是否可以?
另外热负荷不大的情况下,只设一台换热器就可以还是如规范所说不少于两台?

全部回答(8 )

  • sxxaaw
    提高系统压力,外网增加平衡阀控制小区供暖流量,可提高市政供暖压力.
    2006-11-11 10:12:11 来自 PC 评论 举报
  • 思想集大成者
    首先 最好别自己设加压泵 这样会破坏外网的压力情况 ,小区还有可能 ,要是大型的集中供热管网是决对不会让你这样做的 你只能换热。我做过个工程就出现过这样的现象,甲方说他找了个专搞这种泵的一个专家,说行的通。最后我把泵房的这块推给他了,因为这种泵 没有成熟的经验。
    2006-11-01 15:38:01 来自 PC 评论 举报