【求助】6米高度商场喷淋
wongluyi
wongluyi Lv.2
2004年09月09日 22:26:55
只看楼主

6米高度商场喷淋需要做上下喷吗?(甲方吊顶未定)我觉得应该可就只做下喷就行了。请问做上下喷的条件是什么?(汗,偶在规范上好象没怎么见)

6米高度商场喷淋需要做上下喷吗?(甲方吊顶未定)
我觉得应该可就只做下喷就行了。请问做上下喷的条件是什么?(汗,偶在规范上好象没怎么见)
免费打赏
cxh_0722
2004年09月10日 09:17:13
2楼
规范7.1.8条:净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头.
一般超过800的都做上下喷.
如果没天花,应做上喷
回复
linyinong
2004年09月15日 08:57:55
3楼
如果吊顶大于800,但无可燃物,应该可以不设喷头。