消火栓管径怎么确定?
lanminglm11
2012年10月15日 09:17:25
只看楼主

最近刚做消防 不知道消火栓干管管径怎么确定?根据流速不大于2.5吗 求前辈指点!

最近刚做消防 不知道消火栓干管管径怎么确定?根据流速不大于2.5吗 求前辈指点!
免费打赏
qbs111
2012年11月17日 09:53:00
12楼
根据管道通过最大消防用水量,流速不能大于2.5m/S,立管不能小于DN100来核算
回复
babystrong240
2012年11月20日 08:30:32
13楼
根据你的消防栓的布置区域,选定流量和流速再计算。
回复
zxhccc
2012年12月23日 10:36:15
14楼
室内消防竖管直径不应小于DN100,规范规定的。
回复
djcren
2014年11月15日 11:21:19
15楼
消防立管管径不小于DN100,每个消火栓流量5L/S ,再根据流速一般控制在1m/S,可计算管径,一般取DN100,DN150,DN200足够了