请教高手:电表计量有功无功问题
lovefoly
lovefoly Lv.3
2007年05月29日 22:12:11
只看楼主

有一800KVA箱变,中性点直接接地,主要用于工地施工用电(用电设备主要为塔吊、对焊机、电焊机等)。采用高供高计,计量表为三相三线表。现每月表记,无功高于有功。补偿正常,计量表经重新校验也为正常。请教这种无攻高于有功是什么原因造成的。

有一800KVA箱变,中性点直接接地,主要用于工地施工用电(用电设备主要为塔吊、对焊机、电焊机等)。采用高供高计,计量表为三相三线表。现每月表记,无功高于有功。补偿正常,计量表经重新校验也为正常。请教这种无攻高于有功是什么原因造成的。
免费打赏
kisshuling
2007年05月30日 12:36:01
2楼
哈哈你要倒霉了
等着罚款吧
补偿肯定有问题
回复
lovefoly
2007年06月04日 13:27:12
3楼
就是被罚款了啊.一个月几万。
补偿为250Kvar。最早为自动补偿,后该为手动补偿,不过还是没什么改变。
回复
扬州华锦电气
2007年06月04日 20:37:05
4楼
你的问题主要是在这几点,你看一下是这样不?1.你的补偿是普通的静态补偿2没有配分相补偿。因为你负载变化的速度都是很快的,普通接触器根本无法满足要求;还有电焊机多为单相的所以会引起三相的不平衡。建议你更改补偿方式,简单说就是采取动态共补加分补结合的那种最好能加电抗器因为你说的负载谐波也是满严重的,有兴趣可来电细谈13905255641华先生。
回复
智库
2007年06月19日 22:31:08
5楼
我认为你采用的表不对。对有中性点接地的系统(三相四线),如果采用三相三线的电表,由于表通常采用二相式测量方法,自然测量不准。应该采用三相四线式才行。还有问题,欢迎讨论。许13501376069
回复