【怕出事】请兄弟姐妹们帮忙分析一下安全系数
yfvsyb
yfvsyb Lv.2
2012年10月15日 09:57:31
只看楼主

本人不是从事建筑行业的,而是做模具设计的。这楼房是我用UG画出来的,现在主体已经完工。 因为不懂,所以一直有小改动,现在我发现了个致命的缺陷,就是这个一楼顶部的悬挑梁和这处的楼板的承重问题。 楼房是3层,图上最右边的这立房间外面伸出的1.7米重量全部需要这个悬挑梁跟柱子来顶。 我也不清楚这个阳台的承重可以达到多少,现在阳台围栏准备装不锈钢护栏了,怕砌砖加重它的负担。 阳台长4米,宽度为原本伸出的1.7米加上伸出的梯形60等于2.3米了,是不是太长了。

如果伸出是1.2米到1.5米就不用太担心承重了,现在是净伸出1.7米。有点怕怕。
会不会断悬挑梁或者断楼板。楼板是整体板,一次性浇筑完成,厚度为10公分。钢筋配比我不是很清楚。
情况大致就是这样子。
求建筑界的朋友们多帮我分析下,现在心里悬着块石头啊。很怕出事,怕时间一长会承受不住而断梁。
谢谢大家了。分析详细的,真心求教。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
zmlxp0502
2012年10月19日 16:15:09
22楼
安全系数确实不高~ 如果配筋足够的话,可能会好点
回复
longforboybzh
2012年10月19日 17:38:11
23楼
结构体系混乱!不过应用中不会有安全问题!
回复
haiwj001
2012年10月20日 04:26:43
24楼
如果是层挑层设计没问题的,你担心的应该是大门上的过梁配筋本钱足不足,悬挑前后厚度不一,现真的少见。
回复
coderoom
2012年10月20日 12:49:20
25楼
底层柱子受力现浇柱吗?阳台外边及挑梁端部是否做了封口梁?
不考虑地震的话,建议把柱子加大加强估计就没什么问题了。
或者直接在柱子旁边在做一个相同大小柱子,外立面也蛮好看的。
回复
波斯
2012年10月20日 23:25:05
26楼
看不懂这结构形式,框架?砖混?框架+砖混?从图上可以看出,中间的房间约为8*8米,这么大的跨度,没看到有受力的柱子哦,如果说是在墙上做圈梁的话,那为啥最前面那根梁为啥省掉了呢?还有就是,托梁怎么会设在入门口的正中间呢?这在风水上来说是“凶兆”哦。二三楼中间的那面墙都是落在一楼中间纵向的那根梁上面,而梁下无柱,这种设计存在安全隐患,一楼的那个房间中间有一根400高的“十”字梁,后期装修处理起来会很麻烦,怎么弄都不好看,除非层高到了4米,下面天花吊平处理。
总之结构设计不合理,毫无抗震可言,如农村非地震带,又因为资金紧张硬是要做的话,建议:将最前面的横梁补上,开门位置避开中间的那根托梁,还有就是8*8米的跨度,中间设“十”字梁的话,可以考虑用预制板,减轻楼板自身荷载。
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月21日 20:13:04
27楼
兄弟,你这个,受到鸟巢的利好,最近有不少产品结构工程师跨界进入建筑行业。我兄弟生产鞋子的,准备携proe入建筑行。我开汽车的时候也觉得自己能开火车,甚至飞机。当然,想归想,票还是要买好。万能有限元是anasys,有限元不是万能的,言尽于此啊
回复
阿土怕瓦落地
2012年10月22日 08:21:13
28楼
建筑:
过梁悬挑,大忌。
结构:
请说明,建设地点,抗震设防肯定不行,静载下有可能没事(墙和梁。板形成组合悬挑,其实是不行的),但受力混乱,使用肯定不行,至少会有裂缝。应该加固。
主体完工没事,就不要乱动了,请专家或认识的附近大院结构设计人员吧。

请记住,胆大不意味你全能,呵呵。
回复
awying
2012年10月22日 11:07:42
29楼
回复
lxfmails
2012年10月22日 16:41:51
30楼
这玩意,问题大大的有。
回复